mein Lehrer hat mir geraten hier mal nach zu fragen. Bin zimmlich neu was CoDeSys angeht.
Ich hab eine Wago 880 und will damit DI/DO/AI/AO Werte von eine Beckhoff BK9000 schreiben/lesen. Wago 880 wäre Master und BK9000 Slave. Ich suche jetzt ein Baustein wie z.B. Ethernet_Modbusmaster_UDP oder änliches. Das man zwei Wagos verbinden kann weiß ich aber geht das auch mit fremd SPS/Koppler?
Gibt es solche Bibliotheken hier oder überhaupt?
Kann man auch damit I/O’s z.B. von S7 300er lesen oder andere Hersteller?
herzlich willkommen im Forum.
Eine herstellerübergreifende Datenverbindung geht z.b. mit Ethernet-Modbus. Die Bibliothek und eine Anleitung findest Du bei Wago. Den BK9000 musst du gemäß Anleitung von Beckhoff zum Slave machen. Bei mir ist ein Wago 750-842 der Slave. Der ist ohne Programm und agiert dann sofort als Modbus-Slave.
Ich hab schon einmal versucht zwei Wagos mit einander zu verbinden, hat auch alles gut geklappt. Hab ETHENET_MODBUSMASTER_UDP (von ModbusEthernet_04.lib) benutzt. Nur ich dachte jetzt das wenn ich andere Firma als Slave nehme, brauche ich eine andere Bibliothek.