ich bin neu hier im Forum und als Umsteiger von Siemens zu CoDeSys Systemen etwas “unsicher”.
Aktuell habe ich folgende Anforderung:
In einer bestehenden Anlage sind 2 Siemens S1200 Steuerungen in Betrieb, welche auch miteinander kommunizieren.
Nun soll die Anlage mit einer Wago 750-881 erweitert werden.
Die Wago Steuerung soll von einer der Siemens Steuerungen Daten empfangen (2 Byte, welche Ausgangszusände der Siemens repräsentieren)
Leider sind bisher alle Versuche gescheitert, die Daten zur Wago zu übertragen.
Frage:
Kann jemand sagen, ob der Datenaustausch zwischen S1200 und einer Wago 881 möglich ist ?
Wenn ja, mit welcher Technik ?
das einfachste ist, wenn du “modbus tcp” verwendest
S7-1200: Ab CPU-Firmware 2.1 ist die Möglichkeit einer Modbus-TCP (Server/Client) Kommunikation gegeben
wago: modbus tcp bibliotheken von wago bzw. oscat vorhanden
Problem wurde durch den Einsatz der Oscat Network lib gelöst.