HYST_3

Hallo allerseits, ich möchte gerne die Elektr. Heizung eines Ofens steuern. Dieser hat 3 Separate Heizkreise und einen PT 100. Diese Heizkreise werden mittels Schütz gesteuert.

Wie ist das realisierbar?

Ich dachte an HYST_3 Dreipunktregler :-\ oder macht es sinn 3 separate Hysterese Bausteine mit dem selben eingang zu verwenden? Natürlich bin ich an keiner hohen Schaltfrequenz interessiert. Die Temperatur im Ofen kann ruhig um ±5 Grad pendeln.

Könnt ihr mir da weiterhelfen?

Vielen Dank im Vorraus

Hi

Zur Info:

Dreipunktregler → Auf , Stop, Zu
Zweipunktregler → Ein, Aus (Heizung ein / aus)

1 Temperatursensor → 3 Schütze (Werden alle 3 gleichzeiting z.b. mit 1 x Hyst_3 angesteuert)

3 Temperatursensoren → 3 Schütze → 3 “Zonen” ( Werden mit 3 x Hyst_3 angesteuert)

Ja, kein Problem ! ! !

Bei Annahme :
Ofen geht von 0 bis 60°C.
Das sollten sich die ±5°C regeln lassen.

Scherz beiseite .
Welche Temperatur willst du regeln.
Wie viel Masse soll erhitzt werden.

Gib dich mal mehr Infos.

Gruß Karl

Hallo Karl,

es sieht folgendermasen aus: Ein Temperatursensor, 3 Heizkreise im gleichen Ofen, Luftzirkulation mittels Lüfter. Der Ofen wird zur Trocknung verwendet. Betriebstemperatur soll bei 120°C liegen.

Also mit den 3 Heizkeisen (jeweils separat schaltbar via Schütz) soll die Temaratur ( 1x PT100) geregelt werden.

Natürlich kann man zur schnellen erwärmung anfangs gleich alle 3 Heizkr. zuschalten, aber wie wird dann geregelt?

Ein Heizkreis auf dauer und der 2. zur regelung?

Macht es sinn 3 x den HYST_2 ( mit identischem eingang, da nur ein PT 100) mit jeweils unterschiedlicher Hysterie zu verwenden?

Hoffe ich konnte es jetzt wenigstens etwas verständlicher machen… :-\

Danke euch

Hi

Ein Temperatursensor, 3 Heizkreise im gleichen Ofen, Luftzirkulation mittels Lüfter. Der Ofen wird zur Trocknung verwendet. >Betriebstemperatur soll bei 120°C liegen.
O.K.

Natürlich kann man zur schnellen erwärmung anfangs gleich alle 3 Heizkr. zuschalten, aber wie wird dann geregelt?
Ja, das ist auch möglich.
Testen.
Mögliche Lösungen:
Soll - Istwert > 30°C 3 Heizstufen (3.Heizstufe zusätzlich ansteuern)

Ein Heizkreis auf dauer und der 2. zur regelung?
Das mußt du mal testen.
Ist die Beladung immer identisch ?

Ein Heizkreis auf dauer und der 2. zur regelung?
Testen ! ! !
Es könnte z.b. sein , dass bereits 1 Heizstufe zu viel wird.

Macht es sinn 3 x den HYST_2 ( mit identischem eingang, da nur ein PT 100)
mit jeweils unterschiedlicher Hysterie zu verwenden?
Nein.