ich habe mich jetzt nochmal mit den ganzen Zeiten im System beschäftigt und würde gerne die Sonnenauf und Untergangszeiten im System verwenden.
Problem Nr. 1: Ich kriege die Werte LDT.offset=60 sowie Sommerzeit und Längen/Breitengrad nicht im Plan eingetragen ohne das das System beim Übersetzten Fehler rausschmeißt.
Ich hab hier im Forum irgendwo eine Anleitung zum Calendar_Calc gefunden und in dem Baustein steht eigentlich alles drin, was ich haben will.
Schaut euch doch mal bitte den Plan von mir an. Was mache ich falsch und was sollte ich noch!
Erstes Problem gelöst. Ich hab’ die Werte jetzt rein bekommen. (War ein fehler in der Übersetzungseinstellung)
Jetzt schau Dir aber doch mal bitte die errechneten Werte der Sonnenauf- und Untergangszeiten an.
Irgendwas ist da doch noch falsch oder muß ich da noch was umrechnen?
Ich könnte Dir als PM ein Export von meinem Projekt schicken?!?!
ich hab noch mal ein aktuelle screenshot angehangen.
die ergebnisse aus dem Calendar_Calc sind einfach nur 2 Stunden zu früh.
Was aber doch eigentlich nicht sein kann, da ich meiner meinung nach die lokaltime im XCAL eingang benutze ?!?!?
der calender baustein macht aus der übergebenen UTC (Weltzeit) alles was du brauchst
unter ldt.ltc bekommst du dann auch schon fertig die richtige lokalzeit und du brauchst das nicht mehr extra selber zu machen (so wie du es gemacht hast)
das alles liefert dir der calendar-baustein automatisch über die Lokalzeit
*.LDT : DT Lokalzeit
*.LDATE : DATE Lokales Datum
*.LTOD : TOD Lokale Tageszeit
*.YEAR : INT Lokales Jahr
*.MONTH : INT Lokales Monat
*.DAY : INT Lokaler Tag
*.WEEKDAY : INT Lokaler Wochentag
das einzige wichtige ist, das die bei ldt.utc die “echte” weltzeit übergibst !
schau dir mal die daten-struktur in der dokumentation an !
das grundproblem ist, das man mit einer SPS-Uhr mit eingestellter Lokalzeit nicht ordentlich arbeiten kann
bei sommerzeit umstellung haben wir somit mal eine stunde gar nicht, oder eine stunde gleich doppelt
damit hier alles perfekt funktioniert, stellt man die sps-uhr auf weltzeit, und erzeugt alle anderen zeiten (lokalzeit usw)
danach. aber sämtliche Bausteine die aufgrund von uhrzeiten etwas auslösen, werden mit lokalzeit manchmal versagen !!
solche bausteine sollte man immer mit weltzeit betreiben
es gibt auch steuerungen wo die RealTimeClock gar keine automatische sommerzeitumschaltung kann
und damit wir eine lösung haben die immer und überall funktioniert, sollte die sps-uhr auf weltzeit eingestellt werden