Habe den Baustein AIN in meinem Codesys Programm auf einem Wago 750-841 Controller im Einsatz.
Ich messe eine Spannung ueber eine Analogeingangsklemme ( 750-478 ).
Diese hat lt. Datenblatt einen Eingangsspannungsbereich von 0-10 Volt, mit einer Auflösung von 16 Bit.
Am Bausteineingang “BITS” habe ich zuerst 16 , also fuer 16 BIT Auflösung eingetragen. HAbe dann mit
einer 9 Volt Batterie die Spannung ueber den Controller gemessen. Ergebnis 8,4 Volt.
Wenn ich den Bausteineingang “BITS” auf 15 ( also 15 Bit Auflösung ) stelle, wird die Spannung korrekt mit
9 Volt berechnet.
nee die fehler liegt bei WAGO die haben keine 16 bit nur 15 bit.
hatte schon lange her gemeldet, aber 16 bit ist fur advertising besser, aber ist nicht richtig.