WAGO ANALOGEINGANGSKLEMME und AIN-Baustein

Hallo,

habe mal eine Verständisfrage :

Habe den Baustein AIN in meinem Codesys Programm auf einem Wago 750-841 Controller im Einsatz.
Ich messe eine Spannung ueber eine Analogeingangsklemme ( 750-478 ).
Diese hat lt. Datenblatt einen Eingangsspannungsbereich von 0-10 Volt, mit einer Auflösung von 16 Bit.
Am Bausteineingang “BITS” habe ich zuerst 16 , also fuer 16 BIT Auflösung eingetragen. HAbe dann mit
einer 9 Volt Batterie die Spannung ueber den Controller gemessen. Ergebnis 8,4 Volt.
Wenn ich den Bausteineingang “BITS” auf 15 ( also 15 Bit Auflösung ) stelle, wird die Spannung korrekt mit
9 Volt berechnet.

http://i49.tinypic.com/2wdc9ah.jpg

Laut Beschreibung in der OSCAT Doku soll man aber 16 Bit eintragen. Was ist denn nun richtig ?

Hi

Hast du ein DVM ?

Falls ja, bitte mal messen !

(Ich habe hier auch einige 9 Volt Batterien rumliegen)

Die gute “Varta” hat 9,45 Volt, eine andere hat 6,25 Volt :wink:

Welche hast du verwendet ?

Gruß Karl

Hallo “gravieren”,

ist schon so wie ich beschrieben habe.
HAbe jetzt mal einen anderen 9Volt Block genommen und erst mit DM gemessen.

Ergebnis mit DM: 8,4 Volt

An Analogklemme angeschlossen: Ergebnis mit 15 Bit …8,3 Volt
Ergebnis mit 16 Bit…4,3 Volt.

Ich denke es liegt an diesem AIN Baustein…und der richtigen Beschaltung des “BITS”-einganges.

Hi!

Die klemme Stellt ein 16Bit prozessabbild dar, jedoch nur mit 15bit auflösung.
Siehe Spannungs und Wertetabelle aus dem Handbuch von Wago

[gelöscht durch Administrator]

ok..danke…dann will ich die Schuld mal nicht auf den AIN schieben ;D

nee die fehler liegt bei WAGO die haben keine 16 bit nur 15 bit.
hatte schon lange her gemeldet, aber 16 bit ist fur advertising besser, aber ist nicht richtig.