Ich habe ein Baustein TONOF der nach meiner Meinung nicht richtig arbeitet.
Die Ablaufzeit “.Y.ET” für die Ausschaltverzögerung wird nicht zurückgesetzt wenn In auf TRUE geht.
Eingang IN=TRUE, die Einschaltverzögerung läuft ab und der Ausgang Q wird auf TRUE gesetzt,
geht dann der Eingang IN kurz auf FALSE und dann wieder auf TRUE dann wird die Ausschaltverzögerungzeit
nicht auf 0 gesetzt, sie läuft dann weiter und schaltet den Ausgang Q auf False obwohl am Eingang IN TRUE anliegt.
Gleichzeitig läuft die Einschaltverzögerungszeit weiter ab, wenn sie erreicht ist schaltet der Ausgang Q wieder auf TRUE.
Die FALSE Zeit am Ausgang Q ist dann so lang wie die FALSE Zeit am Eingang IN war.
Habe den Baustein soeben eingefügt.
Ich muss Ihn mal beobachten.
Da der BLIND_SHADE von OSCAT für Rolladen nicht geht brauche ich den TONOF2.
Ist der Sonnenwert > 10Min so soll die Rollade auf eine bestimmte Pos. zur Beschattung gefahren werden.
Wenn dann der Sonnenwert 10Min < ist dann soll die Rollade wieder Hoch gefahren werden.