kürzlich hab ich mir Philips Hue LED-Leuchten zugelegt.
Die Steuerbarkeit über App ist ganz nett - nun würde ich gern die Teile über die SPS ansteuern können - Das API ist Dokumentiert Get Started - Philips Hue Developer Program
So wie ich das lese geht der Zugriff über HTTP Aufrufe, die Vorgaben und Antworten sind XML formatiert.
Jetzt hab ich versucht, die notwendigen Bausteine zusammenzuklauben, scheitere allerdings bereits daran, dass ich in der OSCAT nur ein HTTP_GET finde, nicht allerdings das notwendige HTTP_PUT (und das wohl weniger notwendige HTTP_POST und HTTP_DELETE)
Jetzt frage ich, ob es hier im Forum jemanden gibt, der die Hues an der SPS am Laufen hat.
Mit meinen Kenntnissen ist der Weg zu weit - wenn ich nichts finde , muss ich an einem Plan B tüfteln - irgendwas das auf eine der auf der Hue Developer Seite als Library angegebenen Libraries aufbaut und als unabhängiges EXE mit den Hues “redet” und der SPS über einen TCP Port oder ADS zur Verfügung steht…
bist Du bezüglich der Anbindung von Hue an die Wago schon ein bisschen weiter gekommen?
Ich habe zwar noch die Möglichkeit über Xsolution, aber würde auch gerne den Weg über die Wago nehmen.
Leider ist das schon ein etwas älteres Thema. Hat jemand schon etwas in dieser Richtung mit HUE gemacht oder schon einen Ansatz.
Ich würde gerne mithelfen etwas zu entwickeln, wenn interesse vorhanden ist.
du kannst dich ja mal etwas ernster damit auseinander setzen
mach mal eine grundsatzanalyse
was kann man damit machen
was wäre für oscat machbar bzw. sinnvoll
sammle möglichst jegliche dokummentation
sammle code-beispiele von anderen programmiersprachen (javascript, vb etc…)
hast du eine philips hue ?
kannst du von verschiedenen befehlen einen wireshark aufzeichnung machen
denn fehlenden HTTP_PUT Befehl können wir ja nachrüsten…
Toll dass sich jemand meldet!!
Ich werde mich zuerst einlesen wie das gehen soll und was von “extern” gesteuert werden kann.
Ich würde den Fokus auf Szenen sowie heller und dunkler setzen. Die Bedienung soll im Raum mit Wandtastern erfolgen. Nicht dass die von Phillips Hue genutzt werden müssen. Das Zieh von mir ist es dass im Haus alle Schalter gleich sind und nicht die “speziellen” von Philips Hue verwendet werden müssen.
Die möglichkeite die Phillips Hue Lampen über die SPS zu steuern würde mich auch dringend interessieren.
Nur leider habe ich die notwendigen Kenntnisse sowas selbst zu programieren nicht, aber ich bin lernwillig und würde natürlich bei der Entwicklung so gut wie möglich mithelfen.
Derzeit versuche ich das ganze mit einem Umweg über Modbus und FHEM zu lösen, aber da muss ich mich auch erst mal in MODBUS und FHEM einarbeiten.
Hat eventuell schon jemand HUE via SPS zum laufen gebracht?
ja mein Beckhoff kann die HUE Bridge ansprechen
Benötigte LIB: Oscat Basic 333; Oscat Network 1.21; TcpIpServer;
die Struktur ‘URL’ von Oscat Network braucht noch ein: “COMMAND : STRING(STRING_LENGTH);”
Der rest ist als *.exp vorhanden.
→ PN an mich
I have solution. Its not the best thing can be don but best i have made.
Using this batch and NT_StartProcess you can change on/off, hue, saturation, brightness, and temperature color.
It suport some other things but its not working i my PLC
In ‘KEY’ you need input your oun hue key.
In PATHSTR and DIRNAME input your dir of bath files.
da ich keine Bibliothek gefunden habe, mit der ich die HUE-Leuchten direkt ansteuern kann, habe ich mit meinen begrenzten Mitteln und meinem begrenztem Wissen eine HUE Bibliotheke gebaut. Damit kannn man ziemlich einfach HUE Lampen steuern. Wer interesse an der Bibliothek hat bitte was schreiben.
In Bildern ist ein Funktionierendes Beispiel dargestellt. Es wird ein HUE-GW Baustein gebraucht pro Gateway.
Pro Lampe muss ein HUE_Lampe Baustein indiziert werden.
Über HUE_IO werden alle Bausteine miteinander verbunden.
Bei einer Änderung der Eingänge “bHelligkeit”,“wFarbe”,"wFarbtemperatur"an HUE_Lampe wird der entsprechende Wert ins Gateway gesendet (nur bei Änderung).
Eine steigende Flanke an “xImpuls_EIN” sendet einen Einschaltbefehl;
Eine steigende Flanke an “xImpuls_AUS” sendet einen Ausschaltbefehl;
Eine Statusänderung am “xStatus_EIN_AUS” sendet den Aktuellen Zustand des Eingangs. (0-> 1 EIN | 1-> 0 AUS)
Am Eingang “bLampe” soll die Nummer der Gewünschten Lampe eingestellt werden. (Nummer der Lampe im Gateway)
Wenn mehrere Lampen gleichzeitig geschaltet werden sollen, dann kommt es leider zu einer Verzögerung von mindestens 100 ms.
Die Bibliothek habe ich für mich geschrieben (für meine Bedürfnisse). Wenn jemand eine Funktion vermisst, oder Fehler finden oder insgesamt Fragen hat, dann bitte schreiben.
Die Ausgänge am Baustein “HUE_GW” waren für mich zum Testzweck und brauchen nicht beachtet werden. Es erfolgt im Moment noch keinerlei Rückmeldung ob die Befehle erfolgreich waren oder irgendwelche Fehler aufgetretten sind. Das werde ich irgendwann nachpflegen.
probier mal “sergej123456g” ohne anführungszeichen.. Wenn jemand eine Verbesserung einbaut, würde ich um eine Rückmeldung bitten. Es funktioniert, damit ist es nicht mehr dringend für mich und ich komme wegen Zeitmangel nicht mehr dazu die Bibliothek weiter zu entwickeln.
I’ve tried to use the library of Sergej, sadly it is only for Wago.
Any support for Beckhoff?
Or can anyone give me an example how the string should look in the http-get demo?
Hello bartmarchand
Unfortunately, I have no idea what the difference between Wago and Beckhoff is. I have never done anything with Beckhoff.
My library definitely needs the Ethernet.lib.
You can open my library with CodeSys. Password is here in the Thead.
Can you then look at how I did it. Maybe it will help you.