METER

Hallo!

Meiner Meinung nach fehlt im FB METER das ständige neusetzen der Variable last, ich glaube dass der Zähler dann korrekt funktioniert?

Also z.B. die vorletzte Zeile in der Berechnung:

(* reset )
IF rst THEN
mr.R1 := 0;
mr.RX := 0;
ELSE
(
current consumption measurement )
IF I1 THEN MX1 := M1; ELSE MX1 := 0; END_IF;
IF I2 THEN MX2 := M2; ELSE MX2 := 0; END_IF;
(
add up the current values in a double real )
MR := R2_ADD(MR,(mx1+mx2)/D
TC);
(* set the current output value )
MX := mr.RX;
(
renew last *)
last := tx;
END_IF;

lg Willi

ja da hast du allerdings recht