ich muss mal wieder lästig fallen:
wieso erscheinen eigentlich die Outputs bspw. von FB174 (ActuatorPump) als Eingang (Runtime / Cycles) in der S7 (als FUP-Darstellung)???
du meinst runtime und cycles
die erscheinen am eingang weil sie als I/O (input output) definiert sind.
input output sind in wirklichkeit pointer auf externe variablen.
der vorteil dieser anbindung ist das die externe variable gezieltvom anwender als remanent deklariertt werden kann und der baustein bei stromausfall seine werte nicht verliert.
würde man im gegenzug den ganzen baustein als remanent deklarieren, was natürlich auch möglich ist, dann wäre der remanente speicherbedarf deutlich höher. Der remaente speicher ist aber bei den meistemn steuerungen begrenzt
Einfach in einem Datenbaustein (DB) oder in Merkern wobei Merkerbereich der remanent sein soll in der Hardware mit angegeben werden muss. Datenbausteine sind Grundsätzlich remanent, kann aber auch als nicht remanent deklariert werden.