ich habe ein kleines Problem mit Temperaturanzeigewert.
Bei Ausgabe einer Temperatur mit XX,0 wird nur die ganze Temperatur ohne die Komma 0 angezeigt. Alle Temperaturwerte werden auf 1 Stelle gerundet.
Ist nichts gravierendes, aber mit ,0 würde es mir besser gefallen
Im Anhang mal ein Bsp.
Gibts da eine Lösung ? Über Eure Hilfe wäre ich dankbar.
Visu kommt später. ich suche eine Lösung für die Darstellung der Temperaturwerte in den Fb´s.
Bei zB 16,0 °C wird die Null nicht dargestellt, ebenso zw. 0,1 bis 0,9°C wird nur 0°C dargestellt.
Mir würds besser gefallen wenns anders dargestellt würde. Habe schon alles probiert, finde keine Lösung.
die zahl 16 wird in der programmiersoftware so zur anzeige gebracht
da hast du keine einflussmöglichkeit
wenn du aber deine eigene formatierung aufzwingen möchtest, dann bleibt dir nur der umweg über den baustein
REAL_TO_STRF
damit kannst du das zeichen für das komma und die anzahl der nachkommastellen vorgeben
dann solltest du aber für intere weiterverarbeitung mit der originalen variable weiterarbeiten und nur für anzeigezwecke die formatierte version ausgeben, da diese dann ein string ist !
Hallo peewit,
die Werte 16.1 , 16.2 usw. werden angezeigt, ging ja nur um die fehlende x.0.
Und mit meiner Annahme wegen der 0,1 usw hat sich auch geklärt, man soll die Simulation nicht mit 0 starten , und wenn die Zeitkonstante dann noch gross ist, rechnet das Programm langsam hoch. Ergebnis die gedämpte Aussentemperatur rechnet langsam hoch, kommt dann die 0,1 usw.