Hi Hugo,

stehe gerade auch vor dem Problem, dass meine Zykluszeit für eine korrekte Funktion zur Lamellenverstellung zu lang ist.  
Da ich der Meinung bin, dass eventuell hier auch 16 Schritte- oder eventuell nur 8 - zwischen 0…255 ausreichend wären, würde man auch nicht in die Problematik einer notwendigen sehr kleinen Zykluszeit kommen. Dies könnte z.B durch eine Schrittweite 0,8,16,…255 erreicht werden.  
was meinst Du  
Klaus

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hugo](https://yyz2.discourse-cdn.com/free1/user_avatar/oscat.discourse.group/hugo/32/133_2.png) [@hugo](https://oscat.discourse.group/u/hugo)\
**Post date:** [15. Mai 2008 um 15:18 UTC](https://oscat.discourse.group/t/zykluszeit-bei-blind-funktionen/336/2 "2008-05-15T15:18:03Z")

</div>

Das ist kein Problem in Baustein Blind Control kannst du die Variable SENS erhöhen und damit auch mit langsamerer Zykluszeit arbeiten, die Auflösung wird dann Automatisch reduziert.

hier der Auszug aus dem Manual:

Beim Einsatz von BLIND\_CONTROL ist darauf zu achten dass die Zykluszeit für den Baustein kleiner als T\_ANGLE / 512 \* SENS beträgt. SENS kann durch einen Doppelklick auf das grafische Symbol von BLIND\_CONTROL verändert werden, der Vorgabewert ist 5. Wird die Zykluszeit zu groß so beginnt die Jalousie unregelmäßig hin und herzufahren. Wenn eine kleiner Zykluszeit nicht möglich ist kann der Wert von SENS vergrößert werden.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![vicky](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/v/b19c9b/32.png) [@vicky](https://oscat.discourse.group/u/vicky)\
**Post date:** [15. Mai 2008 um 19:23 UTC](https://oscat.discourse.group/t/zykluszeit-bei-blind-funktionen/336/3 "2008-05-15T19:23:38Z")

</div>

Dazu hätte ich nochmal eine Frage zu BLIND\_CONTROL in Verbindung mit BLIND\_NIGHT:

Wenn der Nachtmodus aktiv ist und die Jalousie auf die vorgegebene Stellung gefahren ist, kann ich ein Regeln am BLIND\_CONTROL feststellen.  
Der Sollwert des Winkel (ANG) schwingt um den Sollwert um 2 Stellen.  
Impulsartige Fahrbefehle kommen an MU und MD ständig raus.  
Aber wieso ?  
Es gibt doch keinen Istwert, der sich ständig verändert und ein nachregeln erfordert.

SENS habe ich schon hochgesetzt auf 25 (Zykluszeit läuft auf 20ms).  
T\_ANGLE ist 1,5 Sekunden.  
Somit wäre T\_ANGLE/ 512 \* SENS = 0,0732421875

Ist das Verhalten so gewollt ?

Noch was:  
Für den BLIND\_SHADE: Könntet Ihr noch eine Möglichkeit schaffen, den POS-Wert zur Beschattungsposition vorzugeben, wie beim BLIND\_NIGHT  
Danke

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hugo](https://yyz2.discourse-cdn.com/free1/user_avatar/oscat.discourse.group/hugo/32/133_2.png) [@hugo](https://oscat.discourse.group/u/hugo)\
**Post date:** [15. Mai 2008 um 20:43 UTC](https://oscat.discourse.group/t/zykluszeit-bei-blind-funktionen/336/4 "2008-05-15T20:43:36Z")

</div>

die vorgabe des pos wertes für blind shade werden wir uns für eine spätere release vormerken.

einflackern der jalousie kann 2 gründe haben.

1. hast du deine bausteine in die richtige reihgenfolge gebracht?  
reihenfolge/alles nach datenfluss anordnen.  
wenn ja dann ist die zykluszeit überschritten.