# Zeitstempelkonflikte nach dem aktualisieren mit den Bausteinen aus der 3.22

**URL:** <https://oscat.discourse.group/t/zeitstempelkonflikte-nach-dem-aktualisieren-mit-den-bausteinen-aus-der-3-22/1431>\
**Category:** oscat.lib fuer Step 7\
**Created:** [26. September 2012 um 08:49 UTC](https://oscat.discourse.group/t/zeitstempelkonflikte-nach-dem-aktualisieren-mit-den-bausteinen-aus-der-3-22/1431 "2012-09-26T08:49:58Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/oscat/original/1X/2efdfb9c592ff9a666c94dff124ee84fa863dae5.jpeg) [@system](https://oscat.discourse.group/u/system)\
**Post date:** [26. September 2012 um 08:49 UTC](https://oscat.discourse.group/t/zeitstempelkonflikte-nach-dem-aktualisieren-mit-den-bausteinen-aus-der-3-22/1431/1 "2012-09-26T08:49:58Z")

</div>

Hallo zusammen,

ich habe begonne ein Programm mit den Bausteinen aus der Oscat V 3.11 zu schreiben.  
Gemerkt habe ich das erst bei der Inbetriebnahme. Jetzt sitze ich im Büro und habe versucht die Bausteine durch die der  
Oscat V3.22 zu ersetzen. Als Beispiel den FB174 “ACTUATOR\_PUMP” und alle hierfür benötigten Unterbausteine. Ich habe  
auch alle Instanzdatenbausteine neu generiert u.s.w. Aber trotzdem kommt beim Übersetzen: “Das S7-Programm enthält nach der Übersetzung  
noch folgende Bausteine mit Zeitstempelkonflikten: FB238, FB240, FC65”  
Bevor ich den Baustein aktualisiert habe ist das Übersetzen fehlerfrei.  
Den FB174 selbst meckert er auch nicht an, aber durch das ersetzen der FCÂ´s (64,65) und der FBÂ´s (64,132) und deren IDBÂ´s kommt es halt  
zu dieser Fehlermeldung.

Wäre schön, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.

Gruß Jens

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/oscat/original/1X/2efdfb9c592ff9a666c94dff124ee84fa863dae5.jpeg) [@system](https://oscat.discourse.group/u/system)\
**Post date:** [27. September 2012 um 04:25 UTC](https://oscat.discourse.group/t/zeitstempelkonflikte-nach-dem-aktualisieren-mit-den-bausteinen-aus-der-3-22/1431/2 "2012-09-27T04:25:04Z")

</div>

Hi!

Das “Problem” ist der FB132 ONTIME.

Wenn du InstanzFB’s programmiert hast, die den FB132 nutzen kommt es zu einem Deklarationsproblem.  
Gehe in Den Muti-FB Deklarationsbereich.  
Dort sollten alle Bausteine, die einen Konflikt erzeugen Rot erscheinen.  
wähle dort Deklaration aktualisieren.

Falls das nicht zum Erfolg führt, kann es sein, dass du Alte versionen von “vorbausteinen” hast. dann einfach diese Baustreine in der Deklaration ansehen und gegebenfalls aktualisieren.

Ich hoffe ich konnte dir helfen.

Gruß Stefan

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/oscat/original/1X/2efdfb9c592ff9a666c94dff124ee84fa863dae5.jpeg) [@system](https://oscat.discourse.group/u/system)\
**Post date:** [27. September 2012 um 08:06 UTC](https://oscat.discourse.group/t/zeitstempelkonflikte-nach-dem-aktualisieren-mit-den-bausteinen-aus-der-3-22/1431/3 "2012-09-27T08:06:52Z")

</div>

Hallo Stefan,  
ich habe das Problem mit Deiner Hilfe lösen können. Das Problem bestand nur darin, dass das Programm die  
Stellen nicht rot makiert hat.  
Ich bin dann von Hand durchgegangen und jetzt ist wieder alles O.K.

Danke !!!

Gruß Jens