Hallo zusammen  
Ich habe meinen Wintergarten mit der Jalousiesteuerung betrieben, ist wirklich eine tollt Sache.  
Ich stelle nun fest, das der Blind\_Controler bei Sonnenschein zu schwingen beginnt.  
Der Status an S\_IN ist gleich 151, der Wert an pi=0, der Wert an ai=z.B.161, so schwingt der Blind\_Controller manchmal bis zu 5Min. zwischen UP und DN.  
Ich habe nun mit dem Eingang sens versucht das schwingwn zu unterdrücken, doch keine Wirkung.  
Kann mir jemand weiter Helfen?  
Gruss Karei

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hugo](https://yyz2.discourse-cdn.com/free1/user_avatar/oscat.discourse.group/hugo/32/133_2.png) [@hugo](https://oscat.discourse.group/u/hugo)\
**Post date:** [19. November 2007 um 10:52 UTC](https://oscat.discourse.group/t/winergartensteuerung/216/2 "2007-11-19T10:52:49Z")

</div>

ein schalten zwischen up und down bedeutet das blind\_shade gar nicht aktiv ist.

Wenn Blind\_control aktiv ist ist UP und DN immer gleichzeitig ein.

eine mögliche ursache könnte sein das dein eingang SUN schwingt oder etwas an den eingängen UP und DN passiert  
wenn die eingänge up und dn nicht beide true sind schaltet der baustein shade sofort ab um manuellen betrieb zu ermöglichen.

kannst du ein teilprojekt posten damit wir es näher ansehen können.

damit shade funktioniert muss up und dn eingänge true sein.  
es muss ein true signal stabil am eingang sun anliegen

ist das der fall?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hugo](https://yyz2.discourse-cdn.com/free1/user_avatar/oscat.discourse.group/hugo/32/133_2.png) [@hugo](https://oscat.discourse.group/u/hugo)\
**Post date:** [19. November 2007 um 10:54 UTC](https://oscat.discourse.group/t/winergartensteuerung/216/3 "2007-11-19T10:54:01Z")

</div>

Der Eingang Sens hat hierbei keine Bedeutung, denn UP und DN nicht beide eins sind ist manueller betrieb und die jalousie folgt einfach nur den tasen up und dn

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Karei](https://yyz2.discourse-cdn.com/free1/user_avatar/oscat.discourse.group/karei/32/152_2.png) [@Karei](https://oscat.discourse.group/u/Karei)\
**Post date:** [23. November 2007 um 17:57 UTC](https://oscat.discourse.group/t/winergartensteuerung/216/4 "2007-11-23T17:57:24Z")

</div>

Sorry  
ich habe mich wohl falsch ausgedrückt.  
am blind\_controller schwingt der Ausgang MU und MD  
der sun eingang am blind\_shade ist auf true, deshalb ist der s\_IN Status am blindcontroller 151 während den Sonnenstunden

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hugo](https://yyz2.discourse-cdn.com/free1/user_avatar/oscat.discourse.group/hugo/32/133_2.png) [@hugo](https://oscat.discourse.group/u/hugo)\
**Post date:** [24. November 2007 um 06:15 UTC](https://oscat.discourse.group/t/winergartensteuerung/216/5 "2007-11-24T06:15:21Z")

</div>

alles klar wir werden uns das nochmal ansehen und uns melden

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hugo](https://yyz2.discourse-cdn.com/free1/user_avatar/oscat.discourse.group/hugo/32/133_2.png) [@hugo](https://oscat.discourse.group/u/hugo)\
**Post date:** [24. November 2007 um 09:24 UTC](https://oscat.discourse.group/t/winergartensteuerung/216/6 "2007-11-24T09:24:50Z")

</div>

das das kann ich mir nur erklären wenn deine zykluszeit zu groß ist und die verstellzeit der jalousie relativ klein.  
die zykluszeit sollte maximal T\_angle / 512 \* sens betragen.

wenn deine verstellzeit der lamellen 4 Sekunden ist dann sollte deine maximale zykluszeit 8ms \* sens betragen.

versuche mal die zykluszeit zu reduzieren oder sens zu erhöhen

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Karei](https://yyz2.discourse-cdn.com/free1/user_avatar/oscat.discourse.group/karei/32/152_2.png) [@Karei](https://oscat.discourse.group/u/Karei)\
**Post date:** [25. November 2007 um 16:01 UTC](https://oscat.discourse.group/t/winergartensteuerung/216/7 "2007-11-25T16:01:21Z")

</div>

hey das ist eine tolle Sache, die Zykluszeit eingestellt und schon funktionierts!  
Merci