Hallo,

ich besitzte eine cpu 614 , die seit Jahren mein komplettes Haus steuert.  
Nun wollte ich meine Rolladen Steuerung etwas aufmöbeln , zwecks neuer Visualisierung über Iphone.  
Nun mein problem , einige Bausteine können nicht geladen werden , FB nummern sind Berücksichtig (max FB120).  
z.B. CLICK MODE FB120  
STIME FB64  
INTERLOCK FB108  
BLIND ACTUATOR FB95  
BLIND\_CONTROL FB96  
BLIND\_INPUT FB97  
und dann noch SCF6 RD\_INFO , denn gibt’s garnicht.

Nun meine Frage, gibst ne möglichkeit die Funktionen CLick-mode, bzw. Blind\_Input etc.,trotzdem zum funktionieren zu überreden?  
oder brauche ich ne neue CPU.

Mfg Michael

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/oscat/original/1X/2efdfb9c592ff9a666c94dff124ee84fa863dae5.jpeg) [@system](https://oscat.discourse.group/u/system)\
**Post date:** [6. Juli 2009 um 15:07 UTC](https://oscat.discourse.group/t/rolladensteuerung/634/2 "2009-07-06T15:07:34Z")

</div>

Hallo Michael,

das ist ja wirklich ein altes Ding. Hast Du vielleicht noch die Doku zu dem Teil, bei Siemens finde ich nichts mehr.  
Die Bausteinnummern lassen sich am einfachsten mit Simatic-SCL ändern. Dazu einfach denn Baustein in der Symboltabelle die entsprechende Nummer geben und die Quelle neu generieren. Ein betrieb ohne SFC6 falls der wirklich nicht vorhanden ist, ist möglich dazu müsste nur ein paar kleinere anpassungen an denn Bausteinen vorgennommen werden.

Gruss Daniel

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/oscat/original/1X/2efdfb9c592ff9a666c94dff124ee84fa863dae5.jpeg) [@system](https://oscat.discourse.group/u/system)\
**Post date:** [6. Juli 2009 um 19:10 UTC](https://oscat.discourse.group/t/rolladensteuerung/634/3 "2009-07-06T19:10:43Z")

</div>

Hallo Daniel,

hab schon probiert diese Sachen anzupassen, geht aber nicht da die 614 überhaupt keine SFB’s (SFB3 TP) kann.  
Das Ding ist uralt,aber war damals alles um sonst.  
Egal bin gerade dabei mir eine neue S7 zu besorgen.

Trotzdem Danke.

Mfg  
Michael

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/oscat/original/1X/2efdfb9c592ff9a666c94dff124ee84fa863dae5.jpeg) [@system](https://oscat.discourse.group/u/system)\
**Post date:** [6. Juli 2009 um 20:25 UTC](https://oscat.discourse.group/t/rolladensteuerung/634/4 "2009-07-06T20:25:59Z")

</div>

> [@MichelH post:3](#):
>
> hab schon probiert diese Sachen anzupassen, geht aber nicht da die 614 überhaupt keine SFB’s (SFB3 TP) kann.  
> Das Ding ist uralt,aber war damals alles um sonst.

Das ist natürlich mist. Ist trotzdem eine Doku vorhanden, würde mich brennend interessieren.

Gruss Daniel

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/oscat/original/1X/2efdfb9c592ff9a666c94dff124ee84fa863dae5.jpeg) [@system](https://oscat.discourse.group/u/system)\
**Post date:** [7. Juli 2009 um 05:12 UTC](https://oscat.discourse.group/t/rolladensteuerung/634/5 "2009-07-07T05:12:23Z")

</div>

Hallo Daniel,

nein ich hab auch keine Doku,nur das hab ich bei Siemens gefunden:

> **[SIOS](https://support.industry.siemens.com/cs/document/4069859/?lc=de-de)**

Hab gerade feststellen müssen das die alten 314 das auch nicht können.  
Verflixt jetzt muss ich auch noch eine kaufen.

Gruss Michael

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/oscat/original/1X/2efdfb9c592ff9a666c94dff124ee84fa863dae5.jpeg) [@system](https://oscat.discourse.group/u/system)\
**Post date:** [15. Oktober 2009 um 17:47 UTC](https://oscat.discourse.group/t/rolladensteuerung/634/6 "2009-10-15T17:47:21Z")

</div>

Hallo,

so jetzt hab ich ne neue CPU , und schon das nächste Problem.

Ich hab die neue Funktion Blind\_control\_s , so wie beschrieben , mit Blind\_input verbunden.  
Nun ist folgendes, die Position zählt nur Hoch also von 0 bis 255 aber nicht runter,obwohl die Ausgänge wechseln.  
Dies ist sowohl beim Handsteuerung (Single\_Click) also auch auf Automatik (In).  
Was kann das sein?

Gruß Michael

PS.: die neue Cpu ist eine 314

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/oscat/original/1X/2efdfb9c592ff9a666c94dff124ee84fa863dae5.jpeg) [@system](https://oscat.discourse.group/u/system)\
**Post date:** [15. Oktober 2009 um 18:28 UTC](https://oscat.discourse.group/t/rolladensteuerung/634/7 "2009-10-15T18:28:36Z")

</div>

Hallo Michael,

ich werde es mir am Wochenende mal anschauen. Welche Version “Oscat” wird verwendet?

Gruss Daniel

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/oscat/original/1X/2efdfb9c592ff9a666c94dff124ee84fa863dae5.jpeg) [@system](https://oscat.discourse.group/u/system)\
**Post date:** [15. Oktober 2009 um 19:42 UTC](https://oscat.discourse.group/t/rolladensteuerung/634/8 "2009-10-15T19:42:48Z")

</div>

Hallo Daniel,

die aktuelle 3.10.

Danke im voraus

Michael

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/oscat/original/1X/2efdfb9c592ff9a666c94dff124ee84fa863dae5.jpeg) [@system](https://oscat.discourse.group/u/system)\
**Post date:** [17. Oktober 2009 um 18:24 UTC](https://oscat.discourse.group/t/rolladensteuerung/634/9 "2009-10-17T18:24:29Z")

</div>

Hallo Michael,

bei mir funktioniert es, kannst Du das Programm Bitte mal Online stellen.

Gruss Daniel

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/oscat/original/1X/2efdfb9c592ff9a666c94dff124ee84fa863dae5.jpeg) [@system](https://oscat.discourse.group/u/system)\
**Post date:** [17. Oktober 2009 um 18:49 UTC](https://oscat.discourse.group/t/rolladensteuerung/634/10 "2009-10-17T18:49:37Z")

</div>

Hallo Daniel

hier mein Aufruf

```
  CALL "BLIND_INPUT" , DB197
   POS :=MB14
   ANG :=
   S1 :=E0.0
   S2 :=
   IN :=E0.1
   PI :=MB20
   AI :=
   SINGLE_SWITCH :=TRUE
   CLICK_EN :=TRUE
   CLICK_TIME :=
   MAX_RUNTIME :=
   MANUAL_TIMEOUT:=
   DEBOUNCE_TIME :=
   DBL_CLK1 :=
   DBL_POS1 :=
   DBL_ANG1 :=
   DBL_CLK2 :=
   DBL_POS2 :=
   DBL_ANG2 :=
   D1_TOGGLE :=
   D2_TOGGLE :=
   MASTER_MODE :=FALSE
   QU :=M10.0
   QD :=M10.1
   STATUS :=MB12
   PO :=MB16
   AO :=
   D1 :=
   D2 :=

  CALL "BLIND_CONTROL_S" , DB248
   UP :=M10.0
   DN :=M10.1
   S_IN :=MB12
   PI :=MB16
   T_UD :=T#20S
   RU :=E0.6
   RD :=E0.7
   T_LOCKOUT:=
   T_EXT :=
   EXT_TRIG :=
   R_POS_TOP:=
   R_POS_BOT:=
   POS :=MB14
   MU :=A0.0
   MD :=A0.1
   STATUS :=MB22

```

Nur als test im PLCSIM.

Gruß  
Michael

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/oscat/original/1X/2efdfb9c592ff9a666c94dff124ee84fa863dae5.jpeg) [@system](https://oscat.discourse.group/u/system)\
**Post date:** [17. Oktober 2009 um 20:57 UTC](https://oscat.discourse.group/t/rolladensteuerung/634/11 "2009-10-17T20:57:53Z")

</div>

Hallo Michael,

Sorry hat ein bisschen gedauert, manchmal sieht man den Wald vor lauter Pilzen nicht ;D oder so ähnlich.  
Leider hat sich in dem Baustein \_RMP\_NEXT ein kleiner Tippfehler eingeschlichen. Anbei der geänderte Baustein als Step7-Projekt.

Gruss Daniel

[gelöscht durch Administrator]

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/oscat/original/1X/2efdfb9c592ff9a666c94dff124ee84fa863dae5.jpeg) [@system](https://oscat.discourse.group/u/system)\
**Post date:** [18. Oktober 2009 um 07:24 UTC](https://oscat.discourse.group/t/rolladensteuerung/634/12 "2009-10-18T07:24:19Z")

</div>

Hallo Daniel,

so geht’s mir auch manchmal, trotzdem vielen Dank für den Support,läuft jetzt super.  
Da werde ich doch am Wochenende meine Anlage umbauen.

Gruß  
Michael

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/oscat/original/1X/2efdfb9c592ff9a666c94dff124ee84fa863dae5.jpeg) [@system](https://oscat.discourse.group/u/system)\
**Post date:** [30. November 2009 um 11:26 UTC](https://oscat.discourse.group/t/rolladensteuerung/634/13 "2009-11-30T11:26:24Z")

</div>

Hallo zusammen!

Habe gerade gesehen dass die version 3.11 neu herausgekommen ist. In der Rubrik “Ankündigungen” sind die Bausteine aufgeführt, die in der 3.11 korrigiert bzw. fehlerbereinigt worden sind. Der Baustein \_RMP\_NEXT wird dort aber nicht genannt.  
Wurde er nur nicht aufgeführt oder muss ich nach Einbindung der 3.11 in mein existierendes Projekt diesen Baustein duch den korrigierten aus diesem Thread manuell ersetzen?

Vielen Dank im Voraus!

Olaf

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/oscat/original/1X/2efdfb9c592ff9a666c94dff124ee84fa863dae5.jpeg) [@system](https://oscat.discourse.group/u/system)\
**Post date:** [1. Dezember 2009 um 21:32 UTC](https://oscat.discourse.group/t/rolladensteuerung/634/14 "2009-12-01T21:32:39Z")

</div>

Hallo Olaf,

der in der oscat.lib v3.11 enthaltene Baustein ist der Fehler bereinigte \_RMP\_NEXT, da das Problem nur die Step7 Version betrifft ändert sich auch nicht die Bausteinversion. Die Bausteinversion ist immer identisch mit der oscat.lib für CoDeSys.

Gruss Daniel