Hallo

Ich habe mir einen Multiinstanzbaustein für Betriebsstundenzählung gebastelt.  
Dort wird zuerst Ontime aufgerufen, die Sekundenwerte an Meter\_Stat übergeben  
und anschliessend rufe ich mehrfach einen Sekundenwandlerbaustein auf welcher mir  
die Ausgaben von Meter\_Stat in jeweils Tage/Stunden/Minuten/Sekunden wandelt.

Wenn ich jetzt diesen Baustein mehrfach aufrufe, klappt nur der erste Aufruf.  
Bei alle weiteren Aufrufen liefert Ontime keine echten Sekunden, sondern zählt extrem schnell hoch  
(Augenscheinlich bei jedem SPS-Zyklus).

Habe hier eine brandneue 315-2 PN/DP mit ca. 5ms Zykluszeit.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/oscat/original/1X/2efdfb9c592ff9a666c94dff124ee84fa863dae5.jpeg) [@system](https://oscat.discourse.group/u/system)\
**Post date:** [19. Dezember 2009 um 19:21 UTC](https://oscat.discourse.group/t/ontime/748/2 "2009-12-19T19:21:10Z")

</div>

Hallo,

kannst Du Bitte einmal Dein Programm oder Auszug zur Verfügung stellen.

Gruss Daniel