Hallo allerseits, ich möchte gerne die Elektr. Heizung eines Ofens steuern. Dieser hat 3 Separate Heizkreise und einen PT 100. Diese Heizkreise werden mittels Schütz gesteuert.

Wie ist das realisierbar?

Ich dachte an HYST\_3 Dreipunktregler :-\ oder macht es sinn 3 separate Hysterese Bausteine mit dem selben eingang zu verwenden? Natürlich bin ich an keiner hohen Schaltfrequenz interessiert. Die Temperatur im Ofen kann ruhig um ±5 Grad pendeln.

Könnt ihr mir da weiterhelfen?

Vielen Dank im Vorraus

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![gravieren](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/g/54ee81/32.png) [@gravieren](https://oscat.discourse.group/u/gravieren)\
**Post date:** [27. März 2012 um 14:46 UTC](https://oscat.discourse.group/t/hyst-3/1326/2 "2012-03-27T14:46:06Z")

</div>

Hi

> [@Farbenpunkt post:1](#):
>
> ich möchte gerne die Elektr. Heizung eines Ofens steuern.  
> Dieser hat 3 Separate Heizkreise und einen PT 100. Diese Heizkreise werden mittels Schütz gesteuert.
> 
> Wie ist das realisierbar?
> 
> Ich dachte an HYST\_3 Dreipunktregler :-\ oder macht es sinn 3 separate Hysterese Bausteine mit dem selben eingang zu verwenden? Natürlich bin ich an keiner hohen Schaltfrequenz interessiert. Die Temperatur im Ofen kann ruhig um ±5 Grad pendeln.

Zur Info:

Dreipunktregler → Auf , Stop, Zu  
Zweipunktregler → Ein, Aus (Heizung ein / aus)

1 Temperatursensor → 3 Schütze (Werden alle 3 gleichzeiting z.b. mit 1 x Hyst\_3 angesteuert)

3 Temperatursensoren → 3 Schütze → 3 “Zonen” ( Werden mit 3 x Hyst\_3 angesteuert)

> [@Farbenpunkt post:1](#):
>
> Natürlich bin ich an keiner hohen Schaltfrequenz interessiert.  
> Die Temperatur im Ofen kann ruhig um ±5 Grad pendeln.

Ja, kein Problem ! ! !

Bei Annahme :  
Ofen geht von 0 bis 60Â°C.  
Das sollten sich die ±5Â°C regeln lassen.

Scherz beiseite .  
Welche Temperatur willst du regeln.  
Wie viel Masse soll erhitzt werden.

Gib dich mal mehr Infos.

Gruß Karl

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/oscat/original/1X/2efdfb9c592ff9a666c94dff124ee84fa863dae5.jpeg) [@system](https://oscat.discourse.group/u/system)\
**Post date:** [28. März 2012 um 07:16 UTC](https://oscat.discourse.group/t/hyst-3/1326/3 "2012-03-28T07:16:26Z")

</div>

Hallo Karl,

es sieht folgendermasen aus: Ein Temperatursensor, 3 Heizkreise im gleichen Ofen, Luftzirkulation mittels Lüfter. Der Ofen wird zur Trocknung verwendet. Betriebstemperatur soll bei 120Â°C liegen.

Also mit den 3 Heizkeisen (jeweils separat schaltbar via Schütz) soll die Temaratur ( 1x PT100) geregelt werden.

Natürlich kann man zur schnellen erwärmung anfangs gleich alle 3 Heizkr. zuschalten, aber wie wird dann geregelt?

Ein Heizkreis auf dauer und der 2. zur regelung?

Macht es sinn 3 x den HYST\_2 ( mit identischem eingang, da nur ein PT 100) mit jeweils unterschiedlicher Hysterie zu verwenden?

Hoffe ich konnte es jetzt wenigstens etwas verständlicher machen… :-\

Danke euch

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![gravieren](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/g/54ee81/32.png) [@gravieren](https://oscat.discourse.group/u/gravieren)\
**Post date:** [28. März 2012 um 13:44 UTC](https://oscat.discourse.group/t/hyst-3/1326/4 "2012-03-28T13:44:13Z")

</div>

Hi

> Ein Temperatursensor, 3 Heizkreise im gleichen Ofen, Luftzirkulation mittels Lüfter. Der Ofen wird zur Trocknung verwendet. \>Betriebstemperatur soll bei 120Â°C liegen.  
> O.K.

> Natürlich kann man zur schnellen erwärmung anfangs gleich alle 3 Heizkr. zuschalten, aber wie wird dann geregelt?  
> Ja, das ist auch möglich.  
> Testen.  
> Mögliche Lösungen:  
> Soll - Istwert \> 30Â°C 3 Heizstufen (3.Heizstufe zusätzlich ansteuern)

> Ein Heizkreis auf dauer und der 2. zur regelung?  
> Das mußt du mal testen.  
> Ist die Beladung immer identisch ?

> Ein Heizkreis auf dauer und der 2. zur regelung?  
> Testen ! ! !  
> Es könnte z.b. sein , dass bereits 1 Heizstufe zu viel wird.

> Macht es sinn 3 x den HYST\_2 ( mit identischem eingang, da nur ein PT 100)  
> mit jeweils unterschiedlicher Hysterie zu verwenden?  
> Nein.