Hallo, welche Einstellung muss ich vornehmen , das ich die in der Doku vorgegebene Heizkurve hinbekomme?  
mit dem SPS Analyzer aufgezeichnet bekomme ich nur die Kurven im Anhang hin…  
Was mache ich falsch?

“Vorlauftemperatur”.T\_Int Soll Raumtemperatur GLEITPUNKT 22.0  
“Vorlauftemperatur”.OFFSET Absenkung oder Anhebung der Raumtemperatur 0.0  
“Vorlauftemperatur”.T\_Req Temperaturanforderung 0.0  
“Vorlauftemperatur”.TY\_Max Maximale Heizkreistemperatur 70.0  
“Vorlauftemperatur”.TY\_Min Minimale Heizkreistemperatur 25.0  
“Vorlauftemperatur”.TY\_C Auslegungstemperatur 70.0  
“Vorlauftemperatur”.T\_INT\_C Auslegungstemperatur Raum 20.0  
“Vorlauftemperatur”.T\_EXT\_C T\_EXT bei Auslegungstemperatur -15 -15.0  
“Vorlauftemperatur”.T\_DIFF\_C Vor- Rücklaufdifferenz 10 10.0  
“Vorlauftemperatur”.C Konstante des Heizsystems 0.4-4.5  
“Vorlauftemperatur”.H Schwelle für Heizungsanforderung 3.0

[gelöscht durch Administrator]