# Fehler BLIND Bausteine V3.10

**URL:** <https://oscat.discourse.group/t/fehler-blind-bausteine-v3-10/694>\
**Category:** oscat.lib fuer TwinCAT/CoDeSys\
**Created:** [18. Oktober 2009 um 17:56 UTC](https://oscat.discourse.group/t/fehler-blind-bausteine-v3-10/694 "2009-10-18T17:56:55Z")\
**Posts on this page:** 5\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/oscat/original/1X/2efdfb9c592ff9a666c94dff124ee84fa863dae5.jpeg) [@system](https://oscat.discourse.group/u/system)\
**Post date:** [18. Oktober 2009 um 17:56 UTC](https://oscat.discourse.group/t/fehler-blind-bausteine-v3-10/694/1 "2009-10-18T17:56:55Z")

</div>

Ich benutze erfolgreich die BLIND Bausteine für meine Rollladensteuerung. Letztens wollte ich die neuen Funktionen einbauen mit der neuen lib, dass schlug aber völlig fehl.  
Habe jetzt einen Test mit dem BLIND\_INPUT und dem BLIND\_CONTROL\_S gemacht und folgende Probleme festgestellt.

Die beschriebe Kalibrierfahrt beim Neustart bleibt aus. Hier ist ein Problem im BLIND\_INPUT, da hier mit Status 130 angefangen wird und der BLIND\_CONTROL\_S den Status 0 zur Kalibrierfahrt benötigt. Ich musste dem BLIND\_INPUT auch eine Status Rückführung verpassen, da der BLIND\_CONTROL\_S sonst in einer Schleife läuft, wenn er mit Status 0 startet. Der BLIND\_CONTROL\_S hat als Startwert den Status 125.  
Will man den Rollladen runterfahren geht zwar der Ausgang, die Position ändert sich aber nicht. Dies wird erst anders, wenn man ihn nochmal nach unten ansteuert. Wenn RD und RU TRUE sind, gehts auch im ersten Anlauf. Er bleibt aber immer im Status 129 hängen und schaltet auch nicht ab. Selbst die Notsabschaltung geht nicht, da der BLIND\_INPUT den Status 129 nicht kennt und die Maxtime nicht abgefragt wird.

Also entweder liegts an Einstellungen oder die Steuerung über den Status ist total verbugt. Aber es sollte ja getestet worden sein.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![martin.k](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/m/3e96dc/32.png) [@martin.k](https://oscat.discourse.group/u/martin.k)\
**Post date:** [19. Oktober 2009 um 05:02 UTC](https://oscat.discourse.group/t/fehler-blind-bausteine-v3-10/694/2 "2009-10-19T05:02:10Z")

</div>

Hallo !

Vielleicht könntest Du mal kurz [mein](http://www.oscat.de/community/index.php/topic,682.msg4657.html) Beispiel testen.  
Für mich persönlich muss ich nach mehreren Tagen sagen: BLIND\_\* ist absolut nicht brauchbar. Night geht zwar, die Sonnenschutzstellung von Shade ist aber unlogisch und Shade fährt nicht wieder hoch. Ein Doppelklick zum vollständigen hoch- oder runterfahren habe ich nicht hinbekommen. ☹  
Grüße  
Martin

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![heinzl](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/c67d28/32.png) [@heinzl](https://oscat.discourse.group/u/heinzl)\
**Post date:** [19. Oktober 2009 um 06:09 UTC](https://oscat.discourse.group/t/fehler-blind-bausteine-v3-10/694/3 "2009-10-19T06:09:12Z")

</div>

Hallo Daniel,

die von Dir beschriebenen Fehler im BLIND\_CONTROL\_S mit Kalibrierfahrt und erster regulärer Fahrt hab ich vor ein paar Tagen erst gefunden und gefixed (das Problem liegt im Zusammenspiel zwischen BLIND\_INPUT und BLIND\_CONTROL). In der oscatlib 3.11 sollte das bereinigt sein.

Bei Bedarf kann ich dir die geänderten Quellcodes vorab zukommen lassen.

Heinz

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/oscat/original/1X/2efdfb9c592ff9a666c94dff124ee84fa863dae5.jpeg) [@system](https://oscat.discourse.group/u/system)\
**Post date:** [20. Oktober 2009 um 19:21 UTC](https://oscat.discourse.group/t/fehler-blind-bausteine-v3-10/694/4 "2009-10-20T19:21:07Z")

</div>

@martin  
Die Bausteine sind schon gut, in der Version 3.04 haben sie auch gut gelaufen. Ein wenig auf seine Bedürfnisse muss man das immer anpassen. In der Version 3.10 sind die Bausteine völlig umgekremmpelt worden, dann können sich halt Fehler einschleichen. Ich habe mir aus den Bausteinen einen neuen großen gemacht, und ihn gleich für meine Steuerung angepasst. Kann direkt die AS-i Busadresse und den Master angeben und schon rennt die Rolllade. Den Shade Baustein wollte ich mir noch für eine Rolllade passend machen, bin dazu aber noch nicht gekommen, der Anfang war aber schon mal gemacht.  
Deine Verschaltung schaut schon gut aus, dass sollte eigentlich gehen. Das mit dem Doppelklick sollte nur eine Einstellungssche sein, zumindest bei der Version 3.04.

@heinzl  
Den neuen Quellcode nehme ich gerne, dann muss ich nicht selbst nach dem Anlauffehler schauen, die Kalibrierfahrt hab ich ja schon ans laufen gebracht.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![heinzl](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/c67d28/32.png) [@heinzl](https://oscat.discourse.group/u/heinzl)\
**Post date:** [21. Oktober 2009 um 06:59 UTC](https://oscat.discourse.group/t/fehler-blind-bausteine-v3-10/694/5 "2009-10-21T06:59:21Z")

</div>

Hallo Daniel,

anbei die aktuellen Versionen der Blind-Bausteine, die ich in meinem Haus verwende. Neu ist auch, dass der BLIND\_CONTROL durch einen langen Druck auf beide Taster den manuellen Modus verlässt und wieder in den Automatikbetrieb wechselt, ohne den MANUAL\_TIMEOUT abzuwarten.

Viele Grüße  
Heinz

[gelöscht durch Administrator]