Hallo Zusammen,

ganz grob gesagt besteht ein Thermoelektrisches Ventil aus einem elektrisch beheizten Spreizelement das sich bei Wärme ausdehnt und einer Rückstellfeder.

Was man da ansteuert ist nichts anderes als eine Heizung. Ausser einer erhöhten Stromaufnhme beim einschalten des Ventils merkt man nichts. Diese Bauart ist sehr robust und langlebig.

Da dieser Ventiltyp sehr träge reagiert, ist keine schnelle PWM erforderlich bzw. sinnvoll wie z.B. bei einem Motor.  
Bei den meisten Antrieben ist die Zeit zur Ventilöffnung von 0-100% angegeben, danach richtet sich deine Cycle\_Time.

Gruß Jens

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/oscat/original/1X/2efdfb9c592ff9a666c94dff124ee84fa863dae5.jpeg) [@system](https://oscat.discourse.group/u/system)\
**Post date:** [13. März 2012 um 06:48 UTC](https://oscat.discourse.group/t/einzelraumregelung/1296/22 "2012-03-13T06:48:16Z")

</div>

Achso danke.. ich bin vom Gedanken ausgegangen es sein ne art Schalter. Also 24V drauf und Klack ist das Ventil zu und 0V Klack ist das Ventil auf.

Nein - man erwärmt also mit den 24V das Thermoelement, welches sich dann ausdehnt und wenn man eben bevor das Element sich zu 100% ausgedehnt hat (zu) wieder 0V anlegt kann man für eine Zwischenstellung sorgen.

Richtig?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/oscat/original/1X/2efdfb9c592ff9a666c94dff124ee84fa863dae5.jpeg) [@system](https://oscat.discourse.group/u/system)\
**Post date:** [13. März 2012 um 10:45 UTC](https://oscat.discourse.group/t/einzelraumregelung/1296/23 "2012-03-13T10:45:58Z")

</div>

Genau!

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/oscat/original/1X/2efdfb9c592ff9a666c94dff124ee84fa863dae5.jpeg) [@system](https://oscat.discourse.group/u/system)\
**Post date:** [6. April 2012 um 15:16 UTC](https://oscat.discourse.group/t/einzelraumregelung/1296/24 "2012-04-06T15:16:18Z")

</div>

Hallo Stefan,

hast du für mich mal deinen Baustein für die PWM Ansteuerung?  
Mir würde auch ne Ansteuerung über einen PI-Regler und Actuator\_2P reichen.  
Ich komme damit überhaupt nicht klar!

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/oscat/original/1X/2efdfb9c592ff9a666c94dff124ee84fa863dae5.jpeg) [@system](https://oscat.discourse.group/u/system)\
**Post date:** [5. Januar 2015 um 09:49 UTC](https://oscat.discourse.group/t/einzelraumregelung/1296/25 "2015-01-05T09:49:15Z")

</div>

Hallo zusammen,

dieses Thema ist zwar schon etwas älter aber ich stehe auch vor der Aufgabe meine Einzelraumreglung zu realisieren.

Ich bekomme von meinem KNX-Bus auf meine Wago 849 meinen Raum Ist-und Sollwert.  
Als Stellglied habe ich auch Themoelemente. Als Regler wollte ich den PI-Regler nehmen und dahinter dann den FbPWM schalten.

Dieses ist doch vom Prinzip schon mal richtig oder?

Gibt es denn grobe Anhaltspunkte mit welchen Werten ich den PI-Regler füttern muss? Ich kann keine Sprungantwort-Versuche machen da wir schon im Haus wohnen und ich jetzt ja schlecht die Heizung ausschalten kann. Die Heizukurven zeichne ich mit meinem Gira Homeserver auf. Also kann ich nachher immer noch etwas nachstellen.

Wie sollte man die Zyklus Zeit einstellen?

Vielleicht hat ja einer ein kleines Beispiel wie ihr es zu Hause gelöst habt.

Gruß Michael

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![mc161](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/m/d78d45/32.png) [@mc161](https://oscat.discourse.group/u/mc161)\
**Post date:** [5. Januar 2015 um 10:23 UTC](https://oscat.discourse.group/t/einzelraumregelung/1296/26 "2015-01-05T10:23:37Z")

</div>

Hallo,

könntest Du dir auch vorstellen das auch mit 0-10 V zu realisieren, keine Ahnung wieviele Stellantriebe vorhanden sind ?

FG mc

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/oscat/original/1X/2efdfb9c592ff9a666c94dff124ee84fa863dae5.jpeg) [@system](https://oscat.discourse.group/u/system)\
**Post date:** [5. Januar 2015 um 18:31 UTC](https://oscat.discourse.group/t/einzelraumregelung/1296/27 "2015-01-05T18:31:41Z")

</div>

Da wir in einem ZWH wohnen und ich 27 Heizkreise habt ist diese Lösung eigentlich nicht vorgesehen.  
Ich wollte das jetzt mit dem vorhandenen Material lösen.

Gruß

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/oscat/original/1X/2efdfb9c592ff9a666c94dff124ee84fa863dae5.jpeg) [@system](https://oscat.discourse.group/u/system)\
**Post date:** [10. Januar 2015 um 02:06 UTC](https://oscat.discourse.group/t/einzelraumregelung/1296/28 "2015-01-10T02:06:38Z")

</div>

Gibt es keine Anleitung der Verwendung? 🙂

Gruß

[nokia xl handyhülle](http://www.hulle6.com/category-nokia-xl-zubehoer-131.html)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![alfredofeuersteini](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/a/67e7ee/32.png) [@alfredofeuersteini](https://oscat.discourse.group/u/alfredofeuersteini)\
**Post date:** [9. Januar 2016 um 11:54 UTC](https://oscat.discourse.group/t/einzelraumregelung/1296/29 "2016-01-09T11:54:15Z")

</div>

Das Thema und die Ergebnisse der an der Diskussion beteiligten würde mich auch interessieren. Das Konzept PI-Regler mit FBPWM klingt auch logisch. Würde mich über ein Feedback der Ausführung freuen.

[Vorherige Seite](https://oscat.discourse.group/t/einzelraumregelung/1296.md?page=1)