# Eintaster Jalousiefunktionen

**URL:** <https://oscat.discourse.group/t/eintaster-jalousiefunktionen/1884>\
**Category:** SPS-Programmierung\
**Created:** [2. März 2015 um 15:24 UTC](https://oscat.discourse.group/t/eintaster-jalousiefunktionen/1884 "2015-03-02T15:24:25Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/oscat/original/1X/2efdfb9c592ff9a666c94dff124ee84fa863dae5.jpeg) [@system](https://oscat.discourse.group/u/system)\
**Post date:** [2. März 2015 um 15:24 UTC](https://oscat.discourse.group/t/eintaster-jalousiefunktionen/1884/1 "2015-03-02T15:24:25Z")

</div>

Bin auf der Suche nach einem Funktionsblock der mit den Funktion wie der FbJalousie funktioniert jedoch mit einer Eintaster Bedienung (Impulsgesteuert seitens KNX).  
Wie würde so eine Variante aussehen? Optimal ist es sicherlich nicht eine Eintasterfunktion zu realisieren, möchte es aber an diesem Standort trotzdem versuchen. Danke für die Hilfe

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![NightWatcher](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/n/58f4c7/32.png) [@NightWatcher](https://oscat.discourse.group/u/NightWatcher)\
**Post date:** [2. März 2015 um 16:02 UTC](https://oscat.discourse.group/t/eintaster-jalousiefunktionen/1884/2 "2015-03-02T16:02:24Z")

</div>

Blind\_Input kann das doch ab Werk?

Impuls an S1 anlegen und Interne Variable Single\_Switch auf true.