Hallo

wenn man den funktionsblock DIMM\_I benutzt wird erst 1 sec. nach tastendruck das licht ein oder ausgeschaltet.  
kann man dies nicht optimiren?

Grüsse und vielen dank moser

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![peewit](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/p/ecc23a/32.png) [@peewit](https://oscat.discourse.group/u/peewit)\
**Post date:** [7. November 2010 um 22:23 UTC](https://oscat.discourse.group/t/dimm-i-beim-ein-und-ausschalten-langsam/922/2 "2010-11-07T22:23:17Z")

</div>

hallo

der baustein dimm\_i hat einige setup\_parameter die mit verschiedenen werte vorbelegt sind  
wenn du sie nicht anpasst , dann haben sie eben diese voreingestellten werte  
bitte einfach ändern !!  
doppelklick auf den baustein-rumpf dann kannst du diese parameter mit anderen werten belegen

VAR\_INPUT CONSTANT  
T\_DEBOUNCE : TIME := T#10ms;  
T\_RECONFIG : TIME := T#10s;  
T\_ON\_MAX : TIME := T#0h;  
 T\_DIMM\_START : TIME := T#1s;  
T\_DIMM: TIME := T#3s;  
MIN\_ON : BYTE := 50;  
MAX\_ON : BYTE := 255;  
SOFT\_DIMM : BOOL := TRUE;  
DBL\_toggle : BOOL;  
RST\_OUT : BOOL;  
END\_VAR

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/oscat/original/1X/2efdfb9c592ff9a666c94dff124ee84fa863dae5.jpeg) [@system](https://oscat.discourse.group/u/system)\
**Post date:** [8. November 2010 um 17:19 UTC](https://oscat.discourse.group/t/dimm-i-beim-ein-und-ausschalten-langsam/922/3 "2010-11-08T17:19:07Z")

</div>

hallo  
vielen dank.  
aber das problem ist das es nicht möglich ist unter 1 sec. einen doppelklick zu machen.  
wenn man den wert unter 300ms stellt wird jeder druck als langer tastendruck erkannt und man kann das licht nicht ein oder ausschalten.

Grüsse Moser

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hugo](https://yyz2.discourse-cdn.com/free1/user_avatar/oscat.discourse.group/hugo/32/133_2.png) [@hugo](https://oscat.discourse.group/u/hugo)\
**Post date:** [17. Januar 2011 um 15:54 UTC](https://oscat.discourse.group/t/dimm-i-beim-ein-und-ausschalten-langsam/922/4 "2011-01-17T15:54:36Z")

</div>

der baustein kann natürlich klicks und doppelklicks kürzer als eine sekunde erkennen. die frage ist ob das mit deinen schaltern sinnvoll geht.  
ich nutze den baustein bei mir mit 300ms und kann doppelklicks machen, aber ich habe elektroniktaster.

fakt ist aber das der baustein die T\_dimm\_start abwarten muss denn er weis ja nicht ob noch ein weiter klick also ein doppelklick kommt oder nicht.  
versuche es mal mit t\_dimm\_start von t#500ms;