Hallo Leute,

ich hätte kurz mal einige Fragen zum Baustein Timer\_1, die ihr mir sicherlich sehr schnell beantworten könnt:

1. Was für ein Eingangssignal wird bei DTI verlangt. Muss ich hier die PCWorx-spezifischen Zeitstempel (ACT\_HOUR; ACT\_MIN, usw.) mittels der Oscat Funktion Set\_DT umwandeln und dieses Ergebnis dann als Eingangssignal verwenden?

2. In welchem Format bzw. wie kann ich beim Eingang Start eine Zeit vorgeben?

Vielen dank für die Hilfe.

Gruß  
Vaninger

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![peewit](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/p/ecc23a/32.png) [@peewit](https://oscat.discourse.group/u/peewit)\
**Post date:** [27. Juni 2010 um 12:34 UTC](https://oscat.discourse.group/t/belegung-baustein-timer-1-in-pcworx/853/2 "2010-06-27T12:34:03Z")

</div>

hallo

leider werden bei pcworx sämtliche datentypen für datum und zeit ausser time nicht unterstützt, dadurch haben ich als kompromiss bei allen bausteinen diese als datentype udint ausgeführt. das kann aber dann zu verwechlungen führen, aber es geht nicht anders.

1. das hast du im prinzip schon richtig erkannt  
du nimmst du globalen year,monat…usw variablen und erzeugst dir mit set\_dt ein date\_time variable  
die aber immer als udint angelegt wird !! (pcworx sonderlösung !!!)

2. genauso machst du es für tod, indem du mit set\_tod die eine tod variable erzeugt die wieder als udint anzulegen ist

geht leider nicht anders… besser diese lösung als gar nicht !!!