# Beckhoff 2622 für Rolladensteuerung mit Funkenlöschung/ EMV ?

**URL:** <https://oscat.discourse.group/t/beckhoff-2622-fur-rolladensteuerung-mit-funkenloschung-emv/1999>\
**Category:** SPS-Hardware\
**Created:** [4. Dezember 2015 um 08:20 UTC](https://oscat.discourse.group/t/beckhoff-2622-fur-rolladensteuerung-mit-funkenloschung-emv/1999 "2015-12-04T08:20:14Z")\
**Posts on this page:** 4\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![AlexPf87](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/a/b19c9b/32.png) [@AlexPf87](https://oscat.discourse.group/u/AlexPf87)\
**Post date:** [4. Dezember 2015 um 08:20 UTC](https://oscat.discourse.group/t/beckhoff-2622-fur-rolladensteuerung-mit-funkenloschung-emv/1999/1 "2015-12-04T08:20:14Z")

</div>

Hallo Zusammen !

Ich habe bei mir einige Beckhoff Ausgangsklemme 2622 eingebaut!  
Diese steuern elektrische Rollladen oder Raffstore an !

Kann durch die hohen Anlaufströme die Klemme einen Schaden nehmen ?

Vielen Dank für eure Hilfe.

Alex

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![martin.k](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/m/3e96dc/32.png) [@martin.k](https://oscat.discourse.group/u/martin.k)\
**Post date:** [5. Dezember 2015 um 06:30 UTC](https://oscat.discourse.group/t/beckhoff-2622-fur-rolladensteuerung-mit-funkenloschung-emv/1999/2 "2015-12-05T06:30:21Z")

</div>

Hi,

wenn überhaupt, dann könnte Dir hier nur dann einer eine Antwort auf Deine zwei Fragen geben, wenn Du alle technischen Daten der Klemme und des Rollo-Motors nennen würdest.  
Gruß  
Martin

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![shrimps](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/3be4f8/32.png) [@shrimps](https://oscat.discourse.group/u/shrimps)\
**Post date:** [5. Dezember 2015 um 13:57 UTC](https://oscat.discourse.group/t/beckhoff-2622-fur-rolladensteuerung-mit-funkenloschung-emv/1999/3 "2015-12-05T13:57:10Z")

</div>

Hi,  
ggf. lies mal hier weiter…

> **[Relais für Rolladensteuerung](https://www.mikrocontroller.net/topic/293042)**

HtH  
Shrimps

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![AlexPf87](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/a/b19c9b/32.png) [@AlexPf87](https://oscat.discourse.group/u/AlexPf87)\
**Post date:** [7. Dezember 2015 um 11:36 UTC](https://oscat.discourse.group/t/beckhoff-2622-fur-rolladensteuerung-mit-funkenloschung-emv/1999/4 "2015-12-07T11:36:10Z")

</div>

Hallo  
Den Hersteller der Rollos kann ich jetzt nicht auswendig sagen!  
Die Klemmen sind von Beckhoff KL2622 mit jeweils 2 Ausgängen.

2.2 Technische Daten

Technische Daten KL2602 KL2622  
Anzahl der Ausgänge 2 Schließer an Powerkontakt 2 Schließer (potentialfrei)  
Kontaktmaterial AgCdO   
Schaltspannung maximal 250VAC / 30VDC   
Schaltstrom. maximal 5 A   
Schaltleistung max. bei ohmscher Last Wechselspannung:  
5 A 250 VAC 1250 VA   
Gleichspannung:  
5 A 30 VDC 150 W   
Schaltstrom max. bei induktiver Last cosÏ•=0.4, L/R=7ms 2 A 250 VAC  
2 A 30 VDC   
Minimal zulässige Last (Richtwert) 10 mA bei 5 VDC (im Auslief erungszustand)  
100 mA bei 20 VDC (nachd em einmal ein Strom von ca.  
100 mA (oder größer) geschalt et wurde)  
Ansprechzeiten bei Nennlast Ansprechzeit: max. 10 ms Rückfallzeit: max. 4 ms Prellzeit: max. 5 ms   
Potentialtrennung 500 V (K-Bus / Netzspannung)   
Stromaufnahme K-Bus 80 mA 85 mA  
Bitbreite im Prozessabbild 2 Outputs   
Lebensdauer  
mechanische Schaltspiele 20.000.000 Schaltungen   
Lebensdauer  
elektrische Schaltspiele mindestens 100.000 Schaltung  
250 VAC 5 A oder  
30 VDC 5 A en von ohmscher Last bei  
Zulässige Schalthäufigkeit bei max. Kontaktlast 10 Schaltungen / Minute   
Kontaktwiderstand max. (neu) \< 30 mâ„¦   
Isolationswiderstand (min). 100 Mâ„¦ bei 500 VDC   
Prüfspannung zwischen offenem Kontakt 750 V (1 Minute. zwischen offe nen Kontakten )  
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurati onseinstellung  
Gewicht ca. 85 g ca. 80 g  
zulässiger  
Umgebungstem-  
peraturbereich im Betrieb -25Â°C … +60Â°C im Betrieb  
0Â°C … +55Â°C (gemäß cULus für Canada und USA)  
0Â°C … +55Â°C (gemäß ATEX, siehe besondere Bedingungen)  
bei Lagerung -40Â°C … +85Â°C  
relative Feuchte 95% ohne Betauung  
Vibrations-/ Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27  
EMV-Festigkeit/Aussendung gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4  
Einbaulage beliebig  
Schutzart IP20  
Zulassungen CE, cULus, ATEX, GL

.1 Funktionsbeschreibung

Die Ausgangsklemme KL2602 und KL2622 besitzen, zwei Relais mit je einem Einzelkontakt und können zur Schaltung von Netzspannungsverbrauchern bis 230 VAC eingesetzt werden. Der Signalzustand der Relais wird jeweils durch eine Leuchtdiode angezeigt.  
â€¢ Die Relais-Kontakte der KL2602 sind mit den Powerkontakten verbunden.  
â€¢ Die Relais-Kontakte der KL2622 sind potentialfrei und nicht mit den Powerkontakten verbunden. Die KL2622 reicht nur den PE-Powerkontakt durch.

LED Anzeige  
Die Signal LEDs geben jeweils den Betriebszustand des dazugehörigen Klemmenkanals wieder.  
â€¢ Ein: Relaiskontakt geschlossen  
â€¢ Aus: Relaiskontakt geöffnet

Gruß

Alex