Hallo hugo,

ich schau mir gerade die komponenten für die heizungssteuerung an (wird ja langsam winter und ich möchte ja nicht frieren). ich hab gesehen, dass man bei der ACTUATOR\_PUMP das run\_every nicht deaktivieren kann. laut meinem hydrauliker ist das bei meiner pumpe (grundfos alpha2) nicht nötig. könnest du in der nächsten version der oscatlib folgende erweiterung einbauen (der rot markierte teil)?

`... ELSIF pump AND NOT in AND NOT manual AND tx - last_change >= min_ontime THEN last_change := tx; pump := FALSE; ELSIF NOT pump AND tx - last_change >= run_every AND run_every > t#1s THEN last_change := tx; pump := TRUE; END_IF; ...`

damit könnte das run\_every deaktiert werden.

grüße

volkmar

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hugo](https://yyz2.discourse-cdn.com/free1/user_avatar/oscat.discourse.group/hugo/32/133_2.png) [@hugo](https://oscat.discourse.group/u/hugo)\
**Post date:** [13. Oktober 2008 um 20:05 UTC](https://oscat.discourse.group/t/actuator-pump-und-run-every/411/2 "2008-10-13T20:05:07Z")

</div>

ja das kann ich gerne einbauen,  
werde aber run\_every bei T#0s abschalten

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/oscat/original/1X/2efdfb9c592ff9a666c94dff124ee84fa863dae5.jpeg) [@system](https://oscat.discourse.group/u/system)\
**Post date:** [13. Oktober 2008 um 20:07 UTC](https://oscat.discourse.group/t/actuator-pump-und-run-every/411/3 "2008-10-13T20:07:23Z")

</div>

hi,

das passt natürlich auch. bin schon gespannt auf die nächste version.

grüße

volkmar

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hugo](https://yyz2.discourse-cdn.com/free1/user_avatar/oscat.discourse.group/hugo/32/133_2.png) [@hugo](https://oscat.discourse.group/u/hugo)\
**Post date:** [13. Oktober 2008 um 20:18 UTC](https://oscat.discourse.group/t/actuator-pump-und-run-every/411/4 "2008-10-13T20:18:14Z")

</div>

sollte anfang nächster woche kommen

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/oscat/original/1X/2efdfb9c592ff9a666c94dff124ee84fa863dae5.jpeg) [@system](https://oscat.discourse.group/u/system)\
**Post date:** [13. Oktober 2008 um 20:20 UTC](https://oscat.discourse.group/t/actuator-pump-und-run-every/411/5 "2008-10-13T20:20:46Z")

</div>

danke für die info 🙂