# Actuator 3P bleibt stehen!!

**URL:** <https://oscat.discourse.group/t/actuator-3p-bleibt-stehen/751>\
**Category:** oscat.lib fuer Step 7\
**Created:** [26. Dezember 2009 um 11:38 UTC](https://oscat.discourse.group/t/actuator-3p-bleibt-stehen/751 "2009-12-26T11:38:00Z")\
**Posts on this page:** 7\
**Page:** 2

<div class="post-metadata">

**Author:** ![gkobler](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/g/e99b99/32.png) [@gkobler](https://oscat.discourse.group/u/gkobler)\
**Post date:** [21. April 2011 um 17:51 UTC](https://oscat.discourse.group/t/actuator-3p-bleibt-stehen/751/21 "2011-04-21T17:51:18Z")

</div>

Weist du in etwa wann das sein wird?

Gruss und Danke  
Gregor

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/oscat/original/1X/2efdfb9c592ff9a666c94dff124ee84fa863dae5.jpeg) [@system](https://oscat.discourse.group/u/system)\
**Post date:** [22. April 2011 um 10:32 UTC](https://oscat.discourse.group/t/actuator-3p-bleibt-stehen/751/22 "2011-04-22T10:32:22Z")

</div>

Also, ich habe nun den Actuator\_3P ausgiebeig getestet und nur ein Problem festgestellt.

STIME muss die aktuelle Version (1.4) sein.  
Ebenfalls muss der FB64 (STIME) im OB1 zyklisch aufgerufen werden.

OB1:

CALL FB64, DB64  
Dann kann die negative Zeit nicht mehr vorkommen.  
D.h. bei SPS-STOP und übergang in RUN initialisiert sich der Baustein von selbst und korrigiert sämtliche TX und TX\_LAST.

Lässt man den aufruf im OB1 weg, kommt es bei neustart oder aber nach T=24D23H59M59S… zum stehenbleiben der Reglerbausteine die STIME benutzen.

Natürlich werde ich weiter testen und beobachten.

Gruß Stefan Hantschel

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![gkobler](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/g/e99b99/32.png) [@gkobler](https://oscat.discourse.group/u/gkobler)\
**Post date:** [29. April 2011 um 13:55 UTC](https://oscat.discourse.group/t/actuator-3p-bleibt-stehen/751/23 "2011-04-29T13:55:42Z")

</div>

Hallo Stefan

Danke für deinen Hinweis. Wir haben den Fehler nun gefunden! In meinen Projekten habe ich den Aufruf im OB1 gemacht, daher hatte ich auch keine Probleme. Aber bei meinem Kollegen, war der Aufruf noch im OB100! ☹

Heute habe ich ihn nochmals speziell danach gefragt. 😉 Und siehe da..

Gruss und schönes Wochenende.  
Gregor

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![gkobler](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/g/e99b99/32.png) [@gkobler](https://oscat.discourse.group/u/gkobler)\
**Post date:** [1. November 2011 um 09:57 UTC](https://oscat.discourse.group/t/actuator-3p-bleibt-stehen/751/24 "2011-11-01T09:57:41Z")

</div>

Hallo Stefan

Wir hatten kürzlich wieder Probleme mit dem ACTUATOR\_3P.

Die “Pos” wurde mit -41000 angezeigt, anstelle von irgenwo zwischen 0..100 %!

Irgenwie ist da immer noch der Wurm drin!

Gruss  
Gregor

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/oscat/original/1X/2efdfb9c592ff9a666c94dff124ee84fa863dae5.jpeg) [@system](https://oscat.discourse.group/u/system)\
**Post date:** [1. November 2011 um 18:13 UTC](https://oscat.discourse.group/t/actuator-3p-bleibt-stehen/751/25 "2011-11-01T18:13:14Z")

</div>

Kannst du mir mal das Proekt schicken?

Das würde ich mir gerne mal ansehen.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![MKII](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/m/6de8d8/32.png) [@MKII](https://oscat.discourse.group/u/MKII)\
**Post date:** [29. Oktober 2016 um 06:27 UTC](https://oscat.discourse.group/t/actuator-3p-bleibt-stehen/751/26 "2016-10-29T06:27:16Z")

</div>

Guten Morgen,

besteht das Problem in der aktuellen Version immer noch? Könnt Ihr mir ein Projekt zukommen lassen, mit dem beschriebenen work around? Bei mir klappt das nicht…  
Vielen Dank.  
Gruß Ralf

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![mg1](https://yyz2.discourse-cdn.com/free1/user_avatar/oscat.discourse.group/mg1/32/134_2.png) [@mg1](https://oscat.discourse.group/u/mg1)\
**Post date:** [5. November 2016 um 16:11 UTC](https://oscat.discourse.group/t/actuator-3p-bleibt-stehen/751/27 "2016-11-05T16:11:25Z")

</div>

Es gibt inzwischen eine STime 1.6 alle anderen gehen mit der 300er nicht